土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透高压泵出口压力

反渗透高压泵出口压力

发布于:2010-11-03 22:16:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟初次接触反渗透,还请大家多多帮忙啊
工程的反渗透高压泵额定压力是1.4MPa,145t/h的额定出力,保安过滤器之前的给水泵额定压力0.5MPa
高压泵不是变频泵,泵出口有一手动调压阀,再后面是电动慢开门
启动给水泵后,当高压泵入口压力大于0.2MPa后再启动高压泵。当高压泵出口流量符合设计要求时,高压泵出口压力表(处于泵出口大小头上)是1.7MPa出头(泵入口压力在0.3MPa)
这个就地压力表显示的1.7MPa是泵的额定压力1.4MPa+泵的入口压力0.3MPa???
这样正常吗,大家的设备平时运行是什么情况?
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    因为你装的是压力表,不是压力传感器,压力表本身就有一些误差。对于你现在的读数很正常。但实际压力应该是小于1.4MPa+泵的入口压力0.3MPa的,但差别不是太大,再加上压力表本身的误差就出现了1.7MPa出头的情况。
    2010-11-04 10:53:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反渗透系统设计概述

本文来自大禹网 www.dy88.cn 如需转载,请说明。1)原水供水单元:原水可能是自来水、地下水、水库水或其它水源,但一般反渗透系统都有一个储水槽。在系统设计时要考虑避免二次污染,防止沙土、灰尘等机械杂质污染和发酵、水藻等生物污染的发生。2)预处理系统:针对原水得水质指标和水源特点,设置合理的预处理系统,保证经过预处理的水质能够达到反渗透系统对于COD、SDI、余氯和LSI等的要求。对于一定的原水,不同的预处理工艺和污染因子去除效果会影响到反渗透膜元件类型、数量和系统参数的选择。在目前越来越多的反渗透系统被用于地表水和回用污水的情况下,为了保证系统性能和和效率,推荐优先选用膜法预处理(超滤/微滤)。请参考本书卷首较为详细的“美国海德能公司反渗透纳滤设计导则”。

回帖成功

经验值 +10