土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

发布于:2010-11-03 20:04:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • yes198905163018
    来学习了.........
    2012-11-30 19:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    说两句吧!我只能片面一些分析了
    在蒸发器中,压降是存在的,从节流开始,氟气压力和最终压力差别不是很大。而液体和气体的比例从95比5开始,逐步下降,到蒸发器结束时能达到65比35.
    结霜实际也是比例在85比15以上。
    如果,蒸发器效率低下,那么就会造成大量回液,此时低压比正常范围内要低,加制冷剂可能会提高一些低压,但是此时气缸的热量不足以转化气体,高压会出现低状态,而低压渐渐维持在液体制冷剂的状态压力,就会出现这种现象。
    还有一种现象,出现在冬季或冷凝水过冷的状态,高压始终上不去。
    以上两种现象,我只在R22的微型冷库见过,仅供参考
    2012-11-07 01:31:07