锅炉的安全阀总是开启,向外跑水。是哪种故障。是否用加个膨胀水箱来解决?
发布于
2010-11-03 16:52:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lishubing12345
1.安全阀定压要根据锅炉压力确定,
2.你的系统水容量乘以膨胀系数看看水箱容积怎么样是否够用
3.补水泵的扬程是不是太高了
2010-11-04 17:16:04
来自 PC
评论
举报
zy.wind
锅炉安全阀应该是按照锅炉承压确定的,出厂应该设定好的,没理由定低。
我认为是系统定压的压力定高了。
如果锅炉安全阀压力已经按照锅炉承压设定了,不能再继续提高。而是应该降低系统定压值(需要检查系统设计)。
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-11-4 15:19 编辑
]
2010-11-04 15:15:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
skm2010
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
51
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 568 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
2.你的系统水容量乘以膨胀系数看看水箱容积怎么样是否够用
3.补水泵的扬程是不是太高了
锅炉安全阀应该是按照锅炉承压确定的,出厂应该设定好的,没理由定低。
我认为是系统定压的压力定高了。
如果锅炉安全阀压力已经按照锅炉承压设定了,不能再继续提高。而是应该降低系统定压值(需要检查系统设计)。