建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
有一12万平方米的展览馆,为八栋单体建筑围合而成。其中二栋办公楼高度≤31m,六栋展示楼(四层)高度≤24m,30m*300m的空间院落为一室内中庭(为网架的弧顶,最高40米)。请教:1.其防火分区如何划分?2.中庭的灭火采用何种形式(使用闭式喷淋系统无作用,使用开式喷淋系统水量过大且效果也不好,是否有其它好的形式)3.中庭部分的消火栓出口压力如何计算,充实水柱长度要求为多少?请多多指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xiongf_2005
沙发
请问:快速排气阀排完气后,电动阀,FAS用控制关闭吗?
2008-07-25 17:19:25
赞同0
-
visitor
板凳
从过去的规范和设计手册、图集上看预作用系统是必须充气的,新自喷规范条文里提到了预作用系统分充气式和空管式两种,我设计的时候用的空管式。充气只是为了监测系统是否泄漏,便于维护,对系统本身的动作没什么用。
2002-06-28 23:54:28
赞同0
加载更多不关闭 是不是会漏水??急!!!
谢谢!
回复 举报
预作用系统是通过烟感或温感设备来报警的,信号传到控制中心后即打开报警阀和快速排气阀,在喷头爆破前完成排气冲水--即干式转为湿式系统。
预作用系统有专门的预作用阀,大多消防设备厂家都应该有,可以到消防队咨询一下。选型也分两种情况,如果采用空管式系统,可以直接采用雨淋阀代替预作用阀,如果采用充气系统,则报警阀要求同时具备雨淋阀和干式阀的特点,因此必须用相应的预作用阀作为报警阀,价格会贵一点。设计方面跟干式系统类似。
to huangcyz : 你说的火灾探测系统失灵的情况下,有措施保证系统正常运行,
我认为指的就是充气预作用系统,火灾探测系统失灵后预作用系统完全成为了干式系统,动作相对其它系统反应会慢一些,但不会因此而不动作。
to CDI-ZhJ : 抱歉呀,最近实在太忙,前几天我也进不来论坛。有事可以直接在论坛回复或发信 somewater@sohu.com
回复 举报