求助:冷冻机不加载
求助:冷冻机不加载
有一特灵三级离心式冷冻机,冷却水温度偏低时,机器无报警,压缩机运转正常,但不加载,直到运行一段时间后,待冷却水温度提高,才会加载制冷。请教为何?冷却水温度低应该报油温过低或冷凝压力偏低不是吗?为什么不报警也不加载呢?
发布于
2010-11-03 11:18:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
adingkgb
这个问题要根据当时冷却水但实际温度,以及冷凝压力换热油压情况,结合改型机组的控制策略和各参数的报警数值来分析
2010-11-03 22:28:03
来自 PC
评论
举报