土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机是否考虑启动容量的问题
如题,400KW电机4台是否不考虑采用降压等措施呢

全部回答(2 )

  • ccccyq
    400KW电机启动对于1000~2000KVA的变压器及其母线会有一定影响,但对10KV,其电网容量都在300~500MVA以上,小意思啦
    2010-11-04 18:39:04 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    高压(6~10KV)电机,400KW是小朋友,它的起动对主变算不了什么,4台同时起动也只有1600KW,直接全压起动好了。
    2010-11-03 12:26:03 来自 PC 评论 举报