高压电机是否考虑启动容量的问题
高压电机是否考虑启动容量的问题
如题,400KW电机4台是否不考虑采用降压等措施呢
发布于
2010-11-03 10:02:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ccccyq
400KW电机启动对于1000~2000KVA的变压器及其母线会有一定影响,但对10KV,其电网容量都在300~500MVA以上,小意思啦
2010-11-04 18:39:04
来自 PC
评论
举报
lingxuct
高压(6~10KV)电机,400KW是小朋友,它的起动对主变算不了什么,4台同时起动也只有1600KW,直接全压起动好了。
2010-11-03 12:26:03