土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE参数:带一层地下室的纯剪结构,剪力墙加强区起算层号该真几?

SATWE参数:带一层地下室的纯剪结构,剪力墙加强区起算层号该真几?

发布于:2010-11-03 09:46:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题。
按抗规6.1.10的条文说明,计算底部加强区高度时从地面以上的首层算起,然后延伸到一层地下室。那么从计算上说“剪力墙加强区起算层号”应填2(因为在PKPM中地下室是第1层)。但是填2后,按SATWE说明书第21页的描述,地下室那一层就不按底部加强区考虑了。这样,对地下室,抗规6.2.8规定的底部加强部位剪力设计值的调整如何实现呢?
请各位高人指教。谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pinkpuma
    pinkpuma 沙发
    应该是填1.。
    2010-11-14 19:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • liaodongxue123
    2,可以参见规范疑问解答,,只是在画图时把加强区向下延伸一层
    2010-11-05 13:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈框架结构填充墙后置拉结筋施工

论文简介: 近年来,一些新建的框架、框剪、剪力墙建筑结构越来越多,结构建筑墙体砌筑中均存在梁柱与墙体连接问题,建筑上传统常用的方式是预埋钢筋、铁件或膨胀螺栓,传统的施工方式上存在一定的弊端,如使用预埋钢筋或铁件后浇筑混凝土时因各种因素的影响往往被混凝土覆盖,需要找到并剔去表面的混凝土,这样施工时既麻烦又辛苦,劳动效率低,使用膨胀螺栓或预埋铁件时由于焊接钢筋操作条件和钢筋较细,焊接的相接面积较小或质量难以得到保证,往往焊接不牢固,受

回帖成功

经验值 +10