如题。
按抗规6.1.10的条文说明,计算底部加强区高度时从地面以上的首层算起,然后延伸到一层地下室。那么从计算上说“剪力墙加强区起算层号”应填2(因为在PKPM中地下室是第1层)。但是填2后,按SATWE说明书第21页的描述,地下室那一层就不按底部加强区考虑了。这样,对地下室,抗规6.2.8规定的底部加强部位剪力设计值的调整如何实现呢?
请各位高人指教。谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pinkpuma
    pinkpuma 沙发
    应该是填1.。
    2010-11-14 19:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • liaodongxue123
    2,可以参见规范疑问解答,,只是在画图时把加强区向下延伸一层
    2010-11-05 13:44:05

    回复 举报
    赞同0