例:计算出来的电流是47A,为什么要选用63A的断路器,是考虑什么原因让这断路器要增大,是因为启动电流吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
apostle
沙发
工厂为了效益是不会管变压器能不能带多大负荷
2011-11-22 15:04:22
赞同0
-
启明双子
板凳
630KVA的变压器是可以配置1250的出口断路器的,这没有问题,以上的担心我认为没有必要,变压器的容量大小的确定肯定是根据其所带负荷的容量大小确定的,这是之前一步的工作内容。
2011-11-17 18:20:17
赞同0
加载更多很多地方算用量都是往小的里算,实在是每月¥28/KVA的费用算起来很咬手
配这么大的开关,出了问题这责任哪个来扛?