土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 630KVA箱变低压出线能不能出一个1250A的断路器

630KVA箱变低压出线能不能出一个1250A的断路器

发布于:2010-11-03 09:20:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一台630KVA的室外箱变低压侧能不能出一个1250A的断路器,并用3根铜4X300+1X150电缆并接至室内低压开关柜?[/size]

[ 本帖最后由 qinrenjiao_126 于 2010-11-3 09:22 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • apostle
    apostle 沙发
    工厂为了效益是不会管变压器能不能带多大负荷
    很多地方算用量都是往小的里算,实在是每月¥28/KVA的费用算起来很咬手
    配这么大的开关,出了问题这责任哪个来扛?
    2011-11-22 15:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    630KVA的变压器是可以配置1250的出口断路器的,这没有问题,以上的担心我认为没有必要,变压器的容量大小的确定肯定是根据其所带负荷的容量大小确定的,这是之前一步的工作内容。
    2011-11-17 18:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多