土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助,制冷系统启动功率变化问题

求助,制冷系统启动功率变化问题

发布于:2010-11-03 09:02:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
功率500多W的毛细管节流制冰系统,水箱中盘有铜管,蒸发器,水箱中有水,然后制冰,现在水箱中无水,蒸发器暴露在空气中,然后启动压机,大约十分钟 时间,从毛细管出口开始结霜,随着时间推移,霜蔓延到压机入口,然后停机,整个过程,功率从刚开始启动560W先逐渐降到460W,而后逐渐回到520W,而后又逐渐降到500W,停机,哪位大侠能解释下这样变化的原因,我觉得前面可能是刚启动功率大而后降下来,随着压机的稳定运行,功率回升到合适的值,整个过程功率的变化都是逐渐的,就是一点一点的降和升,没有突然变大或变小,可以后面为何又降了?


1111111111111b.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • brightsword1982
    同意19楼以及16楼的意见,个人认为如果是水冷系统的话,做这样的实验只能直观地表现缺水的后果,不能提供关于可靠性的具体数据。
    2010-11-28 08:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • bx1221
    bx1221 板凳
    16楼分析是有道理的
    1、初次启动时,蒸发温度高,瞬时负载大,功率较高。
    2、由于系统是按照水冷设计,蒸发器与水的换热系数是空气换热器的数十陪,此时系统换热面积严重不够,蒸发温度和负荷降低,功率变小。
    3、由于系统采用毛细管节流,自适应能力差,当冷凝温度一定时,随着蒸发压力的降低,毛细管工作压差增大,使制冷剂流量远大于蒸发量,造成湿压缩,功率变高。
    4、当系统重新平衡后,如上述第2条,功率总趋势总是变低的。
    2010-11-26 11:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起学地暖喽(基础篇)

http://baike.baidu.com/view/21654.html?wtp=tt地暖百科名片地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。目录一、什么是地暖二、地暖的历史三、地暖的分类四、地暖的优点

回帖成功

经验值 +10