土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急救啊。。pkpm梁配筋错误

急救啊。。pkpm梁配筋错误

发布于:2010-11-02 17:03:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图未命名.png


这是怎么回事啊。。。这条梁就是普通的框架梁啊。。。大家遇到过这种问题吗

QQ截图未命名.png

  • aaqq1000
    aaqq1000 沙发
    只是截面超筋而已,截面过小或者是荷载过大,检查一下调整一下即可。
    2010-11-02 17:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土屋面井字梁裂缝的分析与处理

工程概况 XXX中学教学综合楼2009年5月开工,于2010年竣工交付使用,建筑面积8900㎡,为一幢全框架7层的建筑。钢筋混凝土梁式桩基,三层局部楼面及屋面为井字梁结构。于2009 年5月发现①~⑤轴、A~D轴间井字梁两侧屋面板底以下部位出现多道肉眼可见的垂直裂缝。在清除表面粉刷层后发现裂缝沿构件截面高度呈上宽下窄状,宽度约0.5~1mm ,多为表面裂缝,基本未贯穿梁底,且大都分布在跨中区域,在LB梁上的分布多于LA1及LA2梁,同时井字梁的周边梁与其下砌体结构产生了明显的错位.