发布于:2002-06-12 20:00:12
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个高层厂房,耐火等级为一级,每层的面积是4000m2,一、二层间有一个大
洞口(12*100m),使这个防火分区的面积达到了8000m2(工艺上无法设防火墙分隔,也无法设防火卷帘)。考虑了二个方案,一个是在洞口处设防火分隔水幕再在第二层加
局部自喷,但这样的话防火分隔水幕的水量达到了200升/秒,在这种情况下,屋顶水箱的水一分钟就用完了,而且室外要是设置水泵接合器,则需要15个,再加上消火栓的和自喷的,则需要20个了,这好象不好布置。
第二个方案是全部上自喷,在洞口处喷头加密,但这样防火分区面积还是超了.该怎样处理,请大师们指点,我不胜感激
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1、尽量采用防火分隔,分隔到6000平方米以下。
2、把建筑高度降到24米以下。
3、实在没办法,突破一下规范吧,分区面积大就大一点吧,但是要必须是因为生产工艺的无法替代,而作出适当的放宽。
回复 举报
但是,这样的大水幕做起来真是太困难了,先说屋顶水箱吧,18m3的水箱的水也就一分多钟就放没了,然后控制好象也有点麻烦,要是做成自控的,怕误喷,做成手动的,怕延误灭火时间,再有就是那消防水泵接合器了,一个水泵接合器旁边40m内要一个室外消火栓,这么多能布置得开吗
第二个方案,开口处喷头加密,行得通吗?
回复 举报