土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防自喷

消防自喷

发布于:2002-06-12 20:00:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个高层厂房,耐火等级为一级,每层的面积是4000m2,一、二层间有一个大
洞口(12*100m),使这个防火分区的面积达到了8000m2(工艺上无法设防火墙分隔,也无法设防火卷帘)。考虑了二个方案,一个是在洞口处设防火分隔水幕再在第二层加
局部自喷,但这样的话防火分隔水幕的水量达到了200升/秒,在这种情况下,屋顶水箱的水一分钟就用完了,而且室外要是设置水泵接合器,则需要15个,再加上消火栓的和自喷的,则需要20个了,这好象不好布置。
第二个方案是全部上自喷,在洞口处喷头加密,但这样防火分区面积还是超了.该怎样处理,请大师们指点,我不胜感激

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    这种突破规范的地方,还是开个专家论证会吧!
    1、尽量采用防火分隔,分隔到6000平方米以下。
    2、把建筑高度降到24米以下。
    3、实在没办法,突破一下规范吧,分区面积大就大一点吧,但是要必须是因为生产工艺的无法替代,而作出适当的放宽。
    2002-06-15 18:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • 315
    315 板凳
    是的,刘峰大师,《自喷》上确实规定水幕不宜用于尺寸超过15*8的开口,但《建规》第8。7。2条也规定了应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位处应设水幕。
    但是,这样的大水幕做起来真是太困难了,先说屋顶水箱吧,18m3的水箱的水也就一分多钟就放没了,然后控制好象也有点麻烦,要是做成自控的,怕误喷,做成手动的,怕延误灭火时间,再有就是那消防水泵接合器了,一个水泵接合器旁边40m内要一个室外消火栓,这么多能布置得开吗
    第二个方案,开口处喷头加密,行得通吗?
    2002-06-14 19:14:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合防火卷帘门

高规中说“防火分区采用复合防火卷帘门可以代替防火墙,也可以不用做水幕保护,“低规中厂房是否也可以这样做?

回帖成功

经验值 +10