土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 复合防火卷帘门

复合防火卷帘门

发布于:2002-06-12 19:50:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中说“防火分区采用复合防火卷帘门可以代替防火墙,也可以不用做水幕保护,“低规中厂房是否也可以这样做?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 竹松居士
    竹松居士 沙发
    都是规范若的祸,建规没说允许哦!但消防局一般还是能通过的:)
    2002-06-12 22:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • kc900
    kc900 板凳
    防火卷帘只能用在15M以内的开口(详自喷淋规范),而且要求背火面温升小于270度
    2002-06-12 21:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于1栋综合楼消火栓的设计,请教各位前辈

本工程为1栋综合楼,L型建筑,有半地下室,半地下室的顶板面与室外地面高差为1.5米,地下室为车库,能停6辆小车。上部根据L型特点,一面为普通住宅,共2单元,1梯2户,共6层,另一面为检察院办公楼,每层面积为422.87平方米,共5层,体积为6343.11立方米,办公部分与住宅部分之间为独立功能,互不干挠。本人设计时是按车库考虑,来确定消火栓用水量为5L/S,且保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位考虑,水箱容积不小于3立方米设置。但在消防报建时,消防科的同志要求保证二个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位考虑,消火栓用水量为15L/S,水箱容积增至9立方米设置,本人非常不明白,本建筑物究竟是按什么样的条件来考虑,请教各位前辈,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10