小弟受朋友之托做一茶座的消防工程,时间紧我又不才,求教:茶座为单层建筑,现需装修,茶座营业面积为800m2,员工生活用房和其它辅助用房面积为700m2。在消防上该采取什么措施,比如说消防栓的设置、安全出口和应急照明,该怎么做?假如设中央空调的话,需不需要固定灭火装置。假使茶座设在某一办公楼(五层)的底层,消防措施上会怎么变化?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
刘峰
沙发
如果底层商场面积不超过300平米,按住宅楼设计室内消火栓用水量20L/S,那自动喷淋用水量30L/S足够,面积不超过5000平方米,按强度不低于6即可。
2002-06-13 23:37:13
赞同0
-
flower
板凳
如果底层商场面积不超过300平米,,按住宅楼设计室内消火栓用水量不超过30L/S,那自动喷淋用水量30L/S够吗?是否按强度为8来考虑?
2002-06-13 13:23:13
赞同0
加载更多又如果底层为商场面积超过300平米,按高规算商住楼,因为商住楼的定义是底部为商业营业厅与住宅组成的高层建筑,没说要两层或以上做商场才能算。消防用水量要按商住楼的要求设计。
回复 举报
又如果底层为商场面积超过300平米,按高规也不能算商住楼,只能作为商业服务网点,因为商住楼要两层或以上做商场才能算。那消防用水量是否同上?谢谢!
回复 举报