土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样要不要安装喷淋系统?

这样要不要安装喷淋系统?

发布于:2010-11-02 15:25:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现有一个生产房 ,有一栋2层,总共有 1111平米,在旁边有一用钢筋撘的棚,有1035平米。算完也就是有 2146平米,是生产鞋子的厂。像这样的要不要设自动喷淋系统?? 规范是怎么规定设自动喷淋的?在多大的面积才要安装喷淋系统??? 请高手指点一下啊 ,我在线等着答案, 急啊 ,谢谢了!~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qinyingmei
    qinyingmei 沙发
    占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
    从这里看好像你的不用设置喷淋,面积没有超
    2010-11-02 17:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • qinyingmei
    qinyingmei 板凳
    8.5 自动灭火系统的设置场所
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
    2010-11-02 17:29:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

县级档案馆用什么消防系统

县级档案馆,三层,每层建筑面积1600平米左右,除了室内消火栓系统,用自动喷水灭火还是细水雾?有必要用气体灭火吗?

回帖成功

经验值 +10