发布于:2010-11-02 14:17:02
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
请问各位,一个防火分区分为2个防烟分区,两个防烟分区风量皆为2000x3x6=36000
防排烟的做法有2个:
1)每个防烟分区各一个系统,那就是2个防烟分区,2个风机
2)如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,2跟风管(每个防烟分区一根管子),然后着火的时候开启着火防烟分区内的排烟口,未着火区域不开启,
那是不是我风机的风量只要选36000即够了,然后每根风管也按照36000计算即可?
还是说我的风机的风量需要算上2个防烟分区的总风量?
3)还有一种情况,如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,并且就用一根风管,先经过防烟分区一,再经过防烟分区二。这样可以么?是不是有什么坏处?
还请各位赐教!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句大错特错了,平时要用的话,要考虑风量平衡,机械补风量要达到排风量的80~90%,就不能只有50%了。50%仅为消防排烟的补风
回复 举报
这就是说平时排风运行时,系统补风量只有50%么?
还有,当只有一个防烟分区开启排烟时,补风量是100%?
回复 举报