土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助,基础拉梁的设置问题
最近在做一个制冷站的框架,由于处于8度曲,又是重点设防类,一级框架需要设置基础拉梁,采用独立基础,基础埋深2m,基础高500,基础拉梁是设置在±0.000处附近,还是与基础地面平齐或是与基础顶面平齐更好一点?

全部回答(11 )

  • lizhen35351502
    应该是基础顶面平齐更好一点
    2010-12-04 20:43:04 来自 PC 评论 举报
  • wzw20516
    若梁的下皮与基础的下皮齐平,这样拉梁相当于扩大了基础底面积,减小了基底反力,但这样受力很不明确,这种设置部位决定了拉梁分担不了多少柱底弯矩,因为独立柱基础的柱子是一个放大端,其刚度远大于两侧的拉梁刚度,按拉梁刚度大小分配到的弯矩就会很小,建议将拉梁设在柱子底部或柱基上部较好,需要特别注意的是:拉梁下皮除非刚好在柱基上皮,否则拉梁与柱基间必然形成一段小短柱,这段短柱切记要箍筋加密或采取其它加强措施!!
    2010-12-04 16:33:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10