1.二、三层空调新风口布置过于集中,使房间内部很难达到卫生及舒适要求.
2.许多自动排气阀设于走廊及房间吊顶内,万一排气阀损坏或排气失灵跑冒漏水,给房间装饰带来隐患.
3.四至二十五层空调水系统图中,每户空调供回水管管径前后标注有矛盾:有的标注DN70,有的标注DN50.据图所示,各户型房间建筑面积在150~200m2左右(因图纸建筑轴线间无定位尺寸) .空调循环水量应该不大于1.5 l/s,因此供回水管径选DN40~DN50更为合适.
4.因无空调水系统图,不知四至二十八走廊内空调供回水管是否同标高敷设,若同标高敷设,则管间距85mm偏小.
因图纸不全,且是修改设计.以上所说不当之处,望作者及同行指正!