请教各位大侠,卫生间的排烟道的尺寸怎么确定,建筑在预留时来问我卫生间的排烟道要给留多大的地?是根据卫生间尺寸还是换气次数呢?求赐教呀?越详细越好!
  • awxsy
    awxsy 沙发
    卫生间的排烟道应该是排气道,它不承担排烟,因为,火灾发生时,
    卫生间有水,是相对安全的部位。至于排气道的尺寸,不仅仅取决于
    单个卫生间,而是取决于多少层共用一根排气竖井。显然,只是在上部
    排气卫生间多了,才会提出尺寸问题,若是那样,总的排气管又应按照
    排风机的压头来定。若采用有集中式的屋顶排风机设置,则末端总管风速
    不宜大于8m/s为宜。具体还应根据建筑所提供的竖井规格确定。