在此发表评论!本图还没设计完,,缺少内容,但布置合理,工艺简捷明了,思路清晰,如果附加设计施工说明更加有利于审图,因为三台25t/h锅炉和一台15t/h锅炉不知怎么运行,肯定不是同时运行的,从系统图看好象是两台,两台。有些不明白的地方供商讨; 1,SHFX25-1.25-L型号中没有x号。 2,主要设备及材料表要单独详细列出,便于甲方购买准备,且不应重复表示。 3,扬程单位一般是mH2O,而不是米 4,四台锅炉共用一台除渣机,一旦出渣机坏了,那怎么运行,抢修吗?是否考虑两台出渣机(备用) 5,电动葫芦1t 是否小些,检修时25吨锅炉的锅筒重1吨左右 6,给水泵型号不同,但参数相同,是否是笔误? 7,建议将排污水用于除灰水或脱硫用水 8,系统图中取样冷却器属于热交换器,应表示出吸热管和冷却管。 总之,此图虽不够完善,但有参考价值 我的邮箱ghhsx@tom.com 欢迎共同进一步的商讨!如有完善的运行过的锅炉房发几套给本人,本人不甚感谢
2010-11-07 17:31:07
赞同0
-
airen13893252468
板凳
 总之,此图虽不够完善,但有参考价值 我的邮箱ghhsx@tom.com 欢迎共同进一步的商讨!如有完善的运行过