35KV整流系统如何提高功率因数?
35KV整流系统如何提高功率因数?
我公司的硅整流系统供电电压为35KV,整流后的输出电压为1-160V可调,粗调为有载开关调压,细调为晶闸管触发调压,变压器的容量为3600KVA,目前正在使用,但功率因数比较低,才0.89,那位有好的建议给提供参考一下,以保证功率因数可以达到0.90以上!多谢了!
发布于
2010-11-02 08:36:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
悠然
我们的整流系统进线功率因数一般在0.91-0.92。
2010-11-03 07:44:03
来自 PC
评论
举报
lingxuct
可控硅改变触发方式,用数字控制,过零触发。
去掉电感滤波,多用电容滤波。
2010-11-02 17:45:02
来自 PC
评论
举报