图纸简介:

此图纸为我们公司在西安做的西安交大的一个纪念管的工程。本楼夏季空调及冬季采暖冷、热水介质均由风冷冷水热泵机组提供,系统选用风冷冷水热泵机组3台。 查看冷热水机组相关资料



附件名:20051271133931394155.zip

文件大小:248K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tenglang1226
    tenglang1226 沙发
    统循环压力分别为36kPa、38kPa”不知是否经过计算?然而在设计说明第八款第6条中却硬性规定“试验压力为1.6MPa”,确实不知道作者是基于什么标准确定的?从设计的系统来分析,系统的工作压力(保守的估计)不会大于0.2MPa(200kPa),那么“试验压力1.6MPa”就是工作压力的8倍!大大超出规范标准!
    再者,说明中又规定“冷热水管道均采