土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 永磁开关能分不能合闸的原因

永磁开关能分不能合闸的原因

发布于:2010-11-01 23:32:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • sdqfczq
    sdqfczq 沙发
    你的合闸回路有闭锁
    2010-11-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • liuyaohui1
    liuyaohui1 板凳
    我支持二楼的看法,你先检查下二次回路,闭锁有没有打开,这个跟弹簧不一样,但闭锁是到样有的,有需要帮助可以加我们工程师QQ757795913或者拨打15605876609刘工专业做永磁断路器的
    2010-11-19 19:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯安装

电梯安装包括高层或商住楼的客梯、自动扶梯、液压电梯、以及消防或医院等特殊单位用的电梯。其安装都要遵守国家建筑验收统一验收标准和专业验收规范等规程和技术标准。例如以常用高层客用电梯为例,包括轿箱、钢丝绳、对重或平衡装置、曳引机构、导向轮、安全钳、终端保护装置(门锁开关、限位器、限速器、权限开关等组成)、缓冲器、层门或厅门、按钮盒、楼梯指示盒;其中在电井最高点和最低点500处,设置井道照明,中间的井道照明间距< 7米;电梯电源要单独从总配电箱或变电所中引出,采用TN—S保护零线和工作零线分开设置的三相五线接零保护系统