1、设计说明中规定“自来水管采用镀锌钢管,丝接;空调供回水管,冷却水管管径小于等于DN32的采用镀锌钢管,丝接;其余采用镀锌钢管,焊接连接”不妥。
其一,如果设计已规定空调供回水管,冷却水管采用镀锌钢管,其连接方式就应采用丝接,“大于DN32的镀锌钢管采用焊接”明显不妥。
其二,若为高层建筑,其空调系统的主管道的管材宜采用无缝钢管,而不宜采用镀锌钢管(承压能力≤1.0MPa)。
2、空调系统的分、集水器之间应设压差旁通控制阀。
3、机房内因季节不同(夏季、冬季)而设计了较多的季节转换阀门,且均为手动控制。特别是冬季“临时采暖系统”与“卫生热水系统”之间的转换应比较频繁,仅靠手动操作宜失误。建议采用电动调节阀控制。
4、设计说明比较简单。
5、井水设置了一个集水器,设计有三路井水源,回水仅一路。设计的井水循环动力不详,井水回灌问题设计是否有保证措施。