阅读下一篇
我的施工日志我们手头正在监理的一个工程现在基坑支护做了一半,一部分已经验槽浇筑过垫层,正在进行防水层的施工。一直有个想法想把整个工程的过程记录下来,到时候可以回顾一下,有问题也可以向大家请教,但都没有动手写。今天遇到个问题,正好发在这里请问大家,也算是起了个头。之所以发在这里,因为对网易很有好感,新闻邮箱微博都是用的网易,想想就发在这里吧,毕竟以前是网易旗下的。下面讲问题。我们这工程底板的防水除了混凝土自防水外,还有两层1.2的三元乙丙,现在采用的是空铺的方法,遇到的问题是,第一层空铺完了,第二层与第一层之间应该是满粘还是空铺呢?我查了一下相关的规范没有见到有明确的说法,google了一下,有篇文章里提到“《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版),建筑产品选用技术(建筑·装修),第九章(137页)防水材料”里的“常用地下工程防水做法选用”,对于一级防水设防的构造做法施工方法的描述是“底板卷材接缝宜冷粘,空铺施工,外墙卷材接缝应冷粘,满粘施工”,对两层卷材之间也没有明确说明。工地上多数人的意见是两层卷材之间应该满粘。不知道各位同行有何看法,相关有何规范要求?小弟学识浅陋经验不多,还望不吝指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
井点降水降到基坑底500处
回复 举报