土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
急!望各位老师指点下小弟如何判断这个台区是否有漏电或偷电现象
急!望各位老师指点下小弟如何判断这个台区是否有漏电或偷电现象
我镇有一个台区线损特别大(30%),只有一路低压出线,大部分线路被广告牌遮住或墙体封住,无法查看,请问有没有快速的方法判断被遮住的线路有无漏电或偷电,听说如果有漏电的话配电的接地线就会有电流,能不能通过测量配变接地线的电流来判断?
发布于
2010-11-01 20:16:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
把线路后面所有负载的开关都拉开,再到电源侧用钳形电流表测量电流,有电流就是有漏电或偷电。
2010-11-03 12:37:03
来自 PC
评论
举报
石大头
楼30%是比较大的,也是极其不安全的.不光是电费的损失,关键还有个安全用电问题.
2010-11-03 09:44:03
来自 PC
评论
举报