求助:触头的接触电阻
求助:触头的接触电阻
请教:
HD11 1500A
ME-1600/3 In=1250A
HD11 600A
ME-630/3 In=630A
触头的接触电阻分别是多少?或者从哪里可以查到?
谢谢。
发布于
2010-11-01 18:12:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
qb655
开关的额定电流不同,接触电阻也会不一样,
规程只是要求用100A的回路电阻测试仪进行测试,阻值参考厂家的说明,但没有具体的标准~
一般的,1250A的开关,接触电阻不大于50微欧~
2010-11-09 22:41:09
来自 PC
评论
举报
zwx345
我也不知去哪查.
2010-11-08 21:40:08
来自 PC
评论
举报