土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 我的基础怎么处理!

我的基础怎么处理!

发布于:2010-11-01 17:28:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

这是我工地基坑图示,主要是前边有个高压线塔,塔中心离最外轴线11M,现在在据塔中心8M多的地方打了一排灌注桩(16根)深12M。塔基础为四个独立大放脚基础四个独立,基础有梁连接。深约3.1M。我们基础深度约5.1M。现在打了一排灌注桩。。安全不,有没有必要在再加锚索。。土质:第一层土2.4M为杂填土,第二层2.4-4.2M为粉土,4.2-7.6也是粉土.

_4ALJZ[DE_~C5S8{0MP]AC5.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fh0113
    fh0113 沙发
    谢谢!
    我也是这样想的。就是没有经验。。。。施工方非想多加锚索。多加了3W多元造价。
    2010-11-03 16:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    塔基础底面位于基坑底2m,高差不大,土质不差,且又做了支护桩,凭经验应该没问题。
    2010-11-02 13:20:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。