土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 跨度方向260米的煤棚钢结构温度缝问题

跨度方向260米的煤棚钢结构温度缝问题

发布于:2010-11-01 17:26:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
纵向270米 横向260米(跨度方向 25米跨)的钢结构媒棚 根据门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中对伸缩缝(温度缝)是有要求的,纵向温度区段长度不大于300米,横向温度区段不大于150米; 显然横向温度区段不满足要求,但 也不想取用双柱设计温度缝,增加造价;请问大家有什么好的方法,可以解决,临时建筑,使用十年,但要报建;审图怕不过也;广东地区,近海边; 根据规范,有计算依据可以设当放宽, 是否可以通过计算温度变形满足,而通过审图中心呢?? 谢谢指教

02.jpg

  • liguangsheng1234
    1.使用十年,不算临时建筑,临时建筑应该在5年以下
    2.超规范过多,不宜强求
    3.如果必须不留缝,根据钢结构设计规范8.1.5条,应计入温度变形之影响,并采取一定的构造措施(此条不推荐,出了问题前夫所指啊)
    2010-11-01 21:10:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.52 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构新手请教问题:

对于相同型号的H型钢,Q345钢与Q235钢的价格能相差多少?