若水泵房内用不锈钢管,跟后面的ppr管怎么连接,不锈钢管做到什么位置为止,消防泵接管也得用不锈钢管吗?屋顶水箱的水管用ppr有问题吧?用衬塑钢管有什么不妥呢?用塑料管有问题吗?最好一栋建筑给水只用一种管材的好吧。好像搞得清楚一点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xzhouqiang
沙发
我们单位两位专家说法不一, 但我理解应该是30S钟流量就可以,隔膜气压罐选用上也说到怎么选用。
2007-07-21 07:48:21
赞同0
-
typhoon
板凳
所谓十分钟用水量在于满足消防初期用水,该条规范的用意在于保障初期用水。此条可如下理解:火灾初期由气压给水设备替代高位水箱提供用水量,那么,只要气压设备能够持续提供10分钟,流量为10l/s(或5l/s)的消防用水即可。考虑到气压设备启动相应于火灾发生的滞后性及用点设备存在的故障率,采取如下措施---气压罐贮存30s 消防用水(1栓=10l/s*30s=300l,5个喷头=5l/s*30=150l,若为合用,则为450l),并对气压给水设备的供电提出要求。