土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对于可燃液体储罐泡沫灭火系统的设置问题

对于可燃液体储罐泡沫灭火系统的设置问题

发布于:2010-11-01 15:41:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。
我的罐是两个直径3.5米、高6米的柴油室外地面上立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计
别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。
因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。
在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置
但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)
然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。

我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。
但是我可以根据8.7.1条的 “宜” 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。
不知道我的理解对不对。
如果是对的,那么不就是无论什么形式的可燃液体储罐、无论多大的 多可以不设置嘛?
不知道有没有其它的规范规定
请赐教!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 制图员小李

    你理解的不对。首先《石化规》8.7.1中的”宜“指的是后面低倍数泡沫灭火系统,泡沫灭火系统分为高、中、低倍泡沫灭火系统(详见泡沫灭火规范),并不是判定是否需要设置泡沫灭火的依据。其次,低倍数泡沫灭火系统又分为固定式,半固定式和移动式,具体设置依据见《石化规》8.7.2~8.7.4。另外,根据楼主描述,储罐为容积60方左右的非水溶性柴油储罐,按照《石化规》8.7.3的要求仅需设置移动式泡沫灭火系统即可。

    2021-05-31 13:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • 当时明月照云归

    现在理解了吗?

    2018-04-28 11:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为何排水管有这么多标准GB5836.1-92;QB/T2480-2000

如题,大家指点指点

回帖成功

经验值 +10