昨天看到一个项目工地。
电源进线为4线制,为:U/V/W/N。配电柜这里做了重复接地。
U相取了一路电源,经6A空气开关后,和N相一起给仪表供电(仪表电源为AC220V)。电缆为KVV-3*1.5mm2.
对应接线关系如下:
电气柜 仪表 颜色
L L 红色;
N PE 蓝色;
PE N 黄色;
送电后,仪表显示正常。过了2天,发现空开跳闸。
经检查,发现电气柜蓝色线有明显的绝缘层融化现象,部分铜线都裸露出来。
红色线,黄色线正常;对地电阻测量,红色线和蓝色线对地都为0欧姆,黄色线对地电阻为2M欧姆;
KVV控制电缆抽出后,发现红色线在有个地方被融化了,跟蓝色线铜线搭接一起,引起空开短路直接跳闸保护。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报