土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩验收时发现的桩偏位600mm

桩验收时发现的桩偏位600mm

发布于:2010-11-01 14:17:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
商业街建筑,四层,桩基础,直径1000mm,扩大头2100mm,桩长7m,验收时发现一桩偏位600mm,如图,JC4这跨7m,大家讨论下有经济安全的而处理办法且快捷高效。或比较下各种处理办法的优劣。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wakttxs
    wakttxs 沙发
    好东西 感谢楼主无私奉献 太感谢了
    2012-02-27 21:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • liucongyi2007
    liucongyi2007 板凳
    =
    =
    =
    10轴与11轴之间补一根桩做两桩联合承台,应该是比较省事的处理方法了
    2010-11-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

25层框桶结构(8度区)

地下2层,地上25 层,框架核心桶结构。8度抗震区。结构完善版。建筑图已在建筑论坛中上传。

回帖成功

经验值 +10