土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 西门子断路器

西门子断路器

发布于:2010-11-01 11:14:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
西门子断路器型号3VL160XN50TM或3VL160XN50TMF/3P中160,N50,TM,TMF/3P各表示什么?

[ 本帖最后由 alice1928 于 2010-11-1 11:17 编辑 ]
  • mt0616
    mt0616 沙发
    160是壳架电流,N是标准分断能力,即380/415时40/45/50kA分断能力;50是额定电流,,TM是热磁脱口,F是固定安装,/3P是3极断路器。求版主加威望:Q
    2010-11-01 11:54:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关断路器的基础问题

问两个基础性的问题,对我来说有点困惑,希望各位多多帮忙:(1)万能式断路器本身是不是已经具有了一定的隔离功能,那么其前面是不是就不需要与隔离刀配合使用,自身就能实现断开与隔离电源?(2)在配电线路中,塑壳式短路器要想形成隔离点,是不是前面必须加一个隔离刀,以方便检修?先谢了,希望能给出好的建议想法....

回帖成功