发布于:2010-11-01 09:51:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一栋高层住宅,因为户均面积超过150,所以根据上海消防规范公共部位要设喷淋,做局部应用系统,但是因为每层喷头不大于5个,所以从消火栓系统上接管。
这就有一个问题,上海消防规范规定消火栓系统只要充满水就可以,不需要满足最不利点的压力,但消火栓系统上接了局部喷淋,需要满足喷淋最不利点压力的要求吗??这个问题实在是有点搞不明白,本人觉得需要考虑,有些人又觉得规范没有明确规定,可以不用考虑。
谢谢大家,帮忙解决这个疑问。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ouyangtong1983
沙发
请教大家一个上海住宅局部喷淋的问题
2010-11-10 15:44:10
赞同0
-
wuyq022
板凳
我想上海消防部门也是基于自喷规范中规定的局部应用系统这块做的,要不自喷系统和消火栓系统应该在报警阀前分开,至于上面说的自喷压力,我想不用担心吧,同一个建筑,消火栓压力能满足,自喷应该也差不多的,自喷喷头的压力不小于0.05MPa,而消火栓的要0.2MPa
2010-11-08 10:01:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报