土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 低温热水地板辐射采暖

低温热水地板辐射采暖

发布于:2005-06-09 09:40:09 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

此图为低温热水地板辐射采暖设计图。 查看地板采暖相关资料



附件名:2005671118155753738.zip

文件大小:38K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxinghui001
    如果要求每一间独立控温的话,每路管线的长度将差别很大,阻力常难以平衡。
    地暖设计更应重视 设计使用的可行性?
    2007-01-31 11:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • 265xl
    265xl 板凳
    总体说来不错,但是
    1、每一路如果你能用不同颜色线条画的话,那更清晰;
    2、好像你供暖区域控制方面不是设计的很好,如果我要每路单独控制温度怎么办呢?你这样的设计是交错的哦。
    3、建议有个施工说明,因为你的盘管间距不是完全一样,那靠近外墙及窗户部分你是怎么施工的呢?跟供暖内区有什么区别?

    2006-03-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0