论文简介:

一、防雷接地不符合要求
1、现象
  (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
  (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
  (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
  (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线。
2、原因分析
  (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
  (2)、现场施工管理员对《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)有关规定执行力度不够。
3、预防措施
  (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
  (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
  (3)、根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,双面搭接焊接长度为圆钢直径的6倍(单面为12倍),因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋若是对头碰焊的,应由防雷所现场检测对头焊接处是否满足防雷导通要求,不满足导通要求的,应在碰焊处按搭接焊接规定补搭接圆钢。