土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM不条幅梁的一点问题,欢迎指教。。

关于PKPM不条幅梁的一点问题,欢迎指教。。

发布于:2010-10-31 19:50:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个框架,
1,有一条梁虽然两端与柱相连,pkpm默认为普通梁(如下图水平向梁),但我觉得这条梁实际上可以分为2段,每一段都是一边与柱相连一边与主梁相连(我认为右边的那条竖向梁为主梁),那么可不可以认为这条梁为不调幅梁呢?
2,像这样2条梁相互搭接的怎么样判断那条是主梁那条是次梁呢?
3,我将上述那条水平向的梁设为不调幅梁,又计算了一下(如2L图)会发现梁柱节点处配筋确实增大,,但是梁梁交界处配筋反而有所减小,这是不是说明pkpm只认为柱是梁的支点,而我们平常次梁按主梁输pkpm又是怎么考虑力的传递呢?
31.jpg

31.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • deutschland2
    deutschland2 沙发
    哎。。。。谁能来说一下啊
    2010-11-02 10:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • deutschland2
    deutschland2 板凳
    前辈们啊。。。你们就指点一下小弟吧。。。感激不尽啊
    2010-11-01 15:22:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复杂地基问题(高手请进)

最近碰到一个很棘手的问题,请各位大侠支招建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.02、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.33、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格问题:

回帖成功

经验值 +10