土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV母线电压互感器高压熔丝熔断

35KV母线电压互感器高压熔丝熔断

发布于:2010-10-31 19:08:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决???

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • shenmingliang20
    PT一次保险经常熔断,一般主要有两个方面的原因:
    1、PT本身的原因。PT内部可能有匝间短路。测一下PT的直阻就可以了。
    2、系统的原因。系统参数与PT的参数匹配的原因,使得系统容易发生PT谐振。
    2010-11-08 13:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    直阻用直流电阻测试仪测量就可以了!

    为什么总是B相熔断而不是A或C,不太好解释,可能只是巧合吧!看看有没有高人另有说法!
    2010-11-06 23:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

s11变压器尺寸

s11变压器尺寸

回帖成功

经验值 +10