土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN-S 与等电位联接

TN-S 与等电位联接

发布于:2010-10-31 09:19:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑电气图上要求是TN-S接地系统 然后要求等电位联接 那么一个外漏的可导电部位 是不是要有2处联接?既要通过PE导线回到变压器接地极 还要通过导线连接到等电位线排?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    一般总等电位联结是必须要做的。
    辅助(局部)等电位联结是在自动切换电源的条件(电压与切断时间的关系)不满足时必须要做。如果满足了,则可不做,除非在特殊场所有更严格的要求。
    除非图纸上有特别明确,一般情况下按上述原则处理。
    设备外露可导电部分的辅助等电位联结,可采用设备联设备的方式,也可采用联局部等电位联结板的方式。采用独立的等电位联结线联结,即除了正常的电源PE线外,在加根等电位线。
    2010-11-01 10:30:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水龙头常有瞬间放电怪现象

我家(四楼)水龙头用手第一次接触时常有瞬间放电怪现象,人有很轻微的感觉,但接着第二次接触时又没有了,过一个小时后又有,晚上不开灯用手碰时有瞬间火花,但接着第二次碰又没有,用电笔测会瞬间亮一下,再测无。用液晶电笔测会12V处瞬间闪一下,再测无。卫生间和厨房只有灯,排气扇,插座,都没有使用,自来水管是镀锌钢管,请帮我分析一下是什么原因造成的。

回帖成功

经验值 +10