全国有混凝土施工质量事故引起倒塌的嘛?高层建筑地下室剪力墙,缺陷比较多,甚至有孔洞。担心出事故。高手解答下。一般多严重才会倒塌。。
如何全面监测混凝土质量。自己做回弹好,还是请第三方鉴定?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq30151040
    qq30151040 沙发
    谢谢楼上两位。

    我们项目负责人是公司领导,,不愿意做鉴定。

    关键是他们都没资格担任项目经理,挂的我的证。郁闷。

    有朋友和我情况一样吗?

    [ 本帖最后由 qq30151040 于 2010-10-31 11:20 编辑 ]
    2010-10-31 11:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • yong3723
    yong3723 板凳
    自己做回弹,只能用于内部质量控制和与混凝土供应商谈判的依据。按规范规定,必须委托第三方进行混凝土强度检测。
    个别墙柱构件出现蜂窝麻面现象,算是比较正常的情况,即使出现狗洞,也不用担心楼房倒塌。但问题特别严重时,最好请设计部门现场确定是否须特殊处理。浇筑混凝土的质量控制,最关键是班组操作人员的素质和责任心,班组不行的话,即使派多人跟踪也是无用。