某幢高屋办公楼,约高度70米,我想不分上下区来设喷淋系统,请问在1至7层的水流指示器前加减压阀。如果不可以,但又不相分上下区应如何设计,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 8951
    8951 沙发
    如果用减压阀减压,应放在报警阀组入口前,在水流指示器前减压,应用减压孔板。中危险级配水管入口压力不宜大于0.40MPa.
    2002-06-05 15:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • aolianggen
    aolianggen 板凳
    压力不超120米,不分区,在每个水流指示器前设减压孔板或减压阀减压,压力宜控制在0.45MPa.
    2002-06-05 11:43:05