土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层的生活水泵是否接在应急母线段

一类高层的生活水泵是否接在应急母线段

发布于:2010-10-30 17:16:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某市一工程,供电为一路10KV市电加柴油发电机组,低压为单母线分段,审图意见认为一类高层的生活水泵及客梯为一级负荷,应由应急母线段出线。
本人觉得,生活水泵、客梯虽为一级负荷,但属于非消防负荷,不应接在应急母线段上。而且接在正常母线段上也能保证是双重电源供电,即市电停电时可手动切换由柴油发电机组供电,只是切换时间稍长。
请教诸位达人,这个问题该如何正确理解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lw07013351545
    lw07013351545 沙发
    审图意见错误,违反GB50052-2009的强条3.0.9。但是,你的电源也有问题,不能满足一级负荷中特别重要负荷(消防负荷)的供电要求GB50052-2009的强条3.0.3。
    2010-11-01 16:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    一类高层的生活水泵及客梯应为一级负荷,这个和旧民规是有所不同的
    2010-11-01 15:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气二次图识图多媒体语音教程

电气二次图识图多媒体语音教程

回帖成功

经验值 +10