论文简介:
本工程桩基分为西区门急诊医技楼和东区住院楼工程,西区门急诊医技楼设计桩型为:HKFZ-A 500(300),HKFZ- AB 500(300)两种桩型。桩长26m,桩顶(相对)标高为-12.00,入土深度为-10.5m左右。设计单桩抗压承载力特征值为2010KN,极限抗压承载力标准值为4020KN。设计单桩抗拔承载力特征值为450KN,极限抗拔承载力标准值为900KN。基中试桩桩长37米,抗压试验桩共19根,抗拔试验桩共15根。本工程抗压、抗拔承载力试验,试验结果均达到设计要求(见试验报告)。
按图纸设计要求,工程桩兼抗拔桩时,要求对桩身焊接进行磁粉无损伤抽~测,