当流量相同时,我们应该怎么确定其管径呢?这就用到优化的方法来确定了,数学上表现为求一定年限的t(称为投资偿还期)内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,这个流速就是我们所讲的经济流速了。
3.管网计算的目的:求出各水源节点的供水量、各管段中的流量和管径以及全部节点的水压。
  • liulb
    liulb 沙发
    按照下式计算管径 D=1128(Q/V)^0.5 (㎜) 式中:Q——通过管道的体积流量m^3/s; V——管内的平均流速m/s。对于一般给水的主压力管V取2~3m/s,低压管取0.5~1m/s。对计算后的管径数据,进行圆整,选取相近的标准管径即可。
    本文出自:http://www.lanbeng-pump.net;详细参考地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=438
    2008-05-12 10:53:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政管网中的设计流速

市政管网中的最大设计流速不应超过2.5~3.0m/s,这是为了防止水垂现象出现的事故。如果是输送浑浊的原水时,为了避免水中悬浮物在水管内沉积,最低流速通常是不得小于0.6m/s。