有关变频泵供水与加压阀的问题

发布于:2010-10-29 22:14:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位晚上好!
有个问题想请教一下。生活给系统采用变频泵供水后,在支管上能否安装减压阀?
我现在做一个工程,总共28层,3到28用变频泵供水,分成两个区,每套变频泵供13层的给水。每个区的下面2层采用减压阀来控制压力大小?这样做是否有问题?是技术上不行,还是不合理?
《建筑给水排水设计规范》(2009年版)第3.3.6条文上说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水方式,也可以采用调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
按照这个说明,变频是可以与减压阀用在一起的。
现在我上头有总工说这样分区不行,说减压阀与变频泵不能用在一起,而且一套变频泵组只能供7~8层。这样是否正确?