高规7.6.2 建筑高度不超过100 m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。
我这里18层住宅公共走廊需要设喷淋吗?
32层的住宅公共走廊呢?
谢谢!
发布于
2002-06-04 11:30:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
mesgi
高级不高级,我们这里有个不成文的规定是看是否有中央空调。
2002-06-09 13:32:09
来自 PC
评论
举报
hui121
18层的不要设,32层的没过100m,而且不是高级住宅不用。
也是用这条,我想问,病房是可用于哪个条,还是不用设,实际中大家见到是怎样的?病房楼为36m。没有中央空调。
2002-06-09 12:40:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wych
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
68
回复
1047
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.31 万条内容 · 693 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
也是用这条,我想问,病房是可用于哪个条,还是不用设,实际中大家见到是怎样的?病房楼为36m。没有中央空调。