土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问高规 7.6.2怎么理解?
请问高规 7.6.2怎么理解?
高规7.6.2 建筑高度不超过100 m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。
我这里18层住宅公共走廊需要设喷淋吗?
32层的住宅公共走廊呢?
谢谢!

全部回答(6 )

  • mesgi
    高级不高级,我们这里有个不成文的规定是看是否有中央空调。
    2002-06-09 13:32:09 来自 PC 评论 举报
  • hui121
    18层的不要设,32层的没过100m,而且不是高级住宅不用。
    也是用这条,我想问,病房是可用于哪个条,还是不用设,实际中大家见到是怎样的?病房楼为36m。没有中央空调。
    2002-06-09 12:40:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10