一\二层为制剂室,其他为办公;砖混结构,净化通风/彩钢板围护/半立式组合机组。



附件名:20041271102397446637.zip

文件大小:104K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • lizhoncai
    lizhoncai 沙发
    此图纸是不是两套啊,一个工厂净化,一个P2实验室净化?
    工厂净化的图纸不是很全,表达也不清楚,不好评论
    实验室净化的图纸很不错,图纸比较全面,说明,图利,平面,风系统,水系统,照明都具备了
    是做P2的不错的参考。简单的问几句
    1。图例虽然很全面,但好像和图纸不符,是其他图纸的图例吧。
    2。在系统图中出机组有消声静压箱,可是平面图上没有表示。
    3。排风系统的止回阀好像画反了吧。
    4。房间缓冲2的排风管为什么做成圆的?
    5。风管的标高没有表示出来。
    6。10万级的准备间和30万级的消毒间为什么换气次数都是13次,不太合适吧
    7。二更也应该有净化等级。
    8。末端送风支管的管径选的有点大了,这样风阀不好调节,且浪费材料。
    9。粗略算了一下,送风主管的风速在3-4米之间,有点低了。这样的风速也可以不用消音装置了。
    10。新风管应该表示出来防雨防虫百叶