土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问属于几级耐火?

问属于几级耐火?

发布于:2002-06-03 14:33:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一纺织类厂房,单层,7800m2,砖混结构,屋顶为钢屋架(涂防火涂料后为0.5h)、钢砼梁、木望板、平瓦。我查规范应属二级耐火等级,而消防部门说是才三级,不懂?说是木望板也是屋顶承重构件,不懂!请大家指教!
再问三级耐火防火水幕能否作为防火墙来分隔防火分区。规范好象不允许,但消防部门认为可以,不懂!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fen
    fen 沙发
    木望板也该是屋顶承重构件,瓦是放在它上面,重量由它再传到钢屋架上的

    以前可以用水幕做防火分隔,现在规范限制15*8米的开口
    不同地方消防部门的主管人员对规范的掌握程度相差很大,
    2002-06-04 18:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • cxqjx
    cxqjx 板凳
    再问?怎么没人回答。
    2002-06-04 12:22:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

求助:北方地区5000平方米带外廊教学楼,消火栓设于外廊,请教如何处理栓口防冻???

回帖成功

经验值 +10