土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于回填灌浆的一些问题

关于回填灌浆的一些问题

发布于:2010-10-29 10:58:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:
1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了
是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?
2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?
3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 极限之王
    极限之王 沙发
    这些东西应该都是由设计院提出相关的参数和方案。因为相关的地质参数太多了,很难确定你需要的东西,非常抱歉,呵呵
    2010-11-15 17:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • bidrczl2008
    bidrczl2008 板凳
    我是想知道一次支护和二次支护的具体情况,如厚度,强度等参数。另外,当初确定要“钻孔深入岩石10cm”是基于确保不漏灌考虑的。回填灌浆孔可以在二次衬砌时预留啊(用木塞什么的),不必钻孔,费时费力费钱的,还容易打穿受力钢筋。梅花形布置是正确的,环间距和纵向排距的确定和灌浆压力有关系,主要以能够满填满灌为目的,但压力又不能过大,以防二次支护被压坏。需要了解设计时,二次支护的施工期荷载灌浆压力是如何考虑的才能确定。
    2010-11-12 16:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高压旋喷施工检测方案

哪位高人有高压旋喷检测方案呀??

回帖成功

经验值 +10