昨天一位学电气的同学告诉我:

单个路灯的电流=路灯瓦数×1.2+(线电压×功率因数)
听说1.2与断路器有关,我的路灯的是每个灯杆里设一个断路器做单灯保护。。。

这个。。。各位在做路灯电缆计算时,要乘以1.2吗??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nksj1
    nksj1 沙发
    多谢啊!帮我解决了大问题
    2013-12-12 07:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • tester005
    tester005 板凳
    1.2是镇流器的功耗
    镇流器一般功耗为10-20%的钠灯功率